发电机失磁

只看楼主收藏回复

发电机失磁危害

发电机低励和失磁是常见的故障形式。造成低励、失磁的原因,主要是励磁回路的部件发生故障、自动励磁调节装置发生故障以及操作不当或由于系统事故造成的。
       对各种失磁故障综合起来看,有以下几种形式:励磁绕组开路引起的失磁、励磁绕组短路引起的失磁、励磁绕组经失磁电阻(自同期电阻、异步电阻)引起的闭路失磁以及励磁绕组经电枢或整流器闭路失磁。不论是哪种形式,失磁的发电机将会过渡到异步运行,使转子出现转差、定子电流增大、定子电压降低、有功输出将下降。电气量的这些变化,在一定条件下,将破坏电力系统的稳定运行、威胁发电机的自身安全。             
失磁的危害主要表现在以下几个方面:             
(1)低励或失磁的发电机,从电力系统吸收无功功率,引起电力系统电压下降。若电压下降幅度太大,将可能会导致电力系统电压崩溃而瓦解。
(2)对于大型发电机组,在失磁后系统将要向其输送大量的无功电流,这将可能会引起电力系统的震荡。 
(3)失磁后,由于出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流。差频电流在转子回路中产生的损耗,如果超出允许值,将使转子过热。特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量的裕度相对降低,转子更易过热。而流过转子表层的差频电流,还可能在转子本体与槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热。
(4)低励或失磁的发电机进入异步运行之后,由机端观测的发电机等效电抗降低,从电力系统中吸收的无功功率增大。低励或失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。因此,在重负荷下失磁进入异步运行后,若不采取措施,发电机将因过电流使定子过热。             
(5)对于直接冷却、高利用率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小、惯性常数也相对降低、转子在纵轴和横轴方面也呈现较明显的不对称。由于这些原因,在重负荷下失磁后,这种发电机的转矩、有功功率要发生周期性摆动。在这种情况下,将有很大 的 超过额定值的电磁转矩周期性变化,其最大值 可能达到4%~5%,使发电机周期性地严重超速。这些情况,都直接威胁着机组的安全。
(6)低励或失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部和边缘铁芯过热,实际上,这一情况通常是限制发电机失磁异步运行能力的主要条件。 





IP属地:山东1楼2006-06-02 21:37回复
    发电机失磁异步运行时,一般处理原则是什么? 
     发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下: 
     (1) 对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故. 
     (2) 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作: 
     1) 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合), 
     此时定子电流将在额定电流左右摆动. 
     2) 手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置. 
     3) 注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行. 
     4) 对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁. 
     5) 注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带. 
     6) 在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列. 
     大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行. 
     国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动, 
     将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手动 
     励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作. 
     如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现象仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.


    IP属地:山东2楼2006-06-02 21:37
    回复
      2025-07-31 13:23:25
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      发电机失磁对系统有何影响?
      答:发电机失磁对系统的影响主要有:
      1、低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电
      力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏
      了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。
      2、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整
      励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,
      其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。
      3、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能
      导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振
      荡。
      4、发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的
      容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系
      统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。




      发电机失磁对发电机本身有何影响?
      答:发电机失磁对发电机本身的影响主要有: 1、由于发动机失磁后出现转差,在发
      电机转子回路中出现差频电流,差频电流在转子回路中产生损耗,如果超出允许值,
      将使转子过热。特别是直接冷却的高力率大型机组,其热容量裕度相对降低,转子更
      容易过热。而转子表层的差频电流,还可能使转子本体槽楔、护环的接触面上发生
      严重的局部过热甚至灼伤, 2、失磁发电机进入异步运行之后,发电机的等效电抗降
      低,从电力系统中吸收无功功率,失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就
      越小,所吸收的无功功率就越大。在重负荷下失磁后,由于过电流,将使发电机定子
      过热。 3、对于直接冷却高力率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小
      ,惯性常数也相对降低,转子在纵轴和横轴方面,也呈较明显的不对称。由于这些原
      因, 在重负荷下失磁后,这种发电机转矩、有功功率要发生剧烈的周期性摆动。对
      于水轮发电机,由于平均异步转矩最大值小,以及转子在纵轴和横轴方面不对称,在
      重负荷下失磁运行时,也将出现类似情况。这种情况下,将有很大甚至超过额定值的
      电机转矩周期性地作用到发电机的轴系上,并通过定子传递到机座上。此时,转差也
      作周期性变化,其最大值可能达到4%~5%,发电机周期性地严重超速。这些情况,都直
      接威胁着机组的安全。 4、失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部的部件和边段
      铁芯过热。