蒋庄美源吧 关注:1贴子:18
  • 1回复贴,共1

运行培训题

只看楼主收藏回复

一、            选择

(1) 电压或电流互感器二次线圈二次线圈一点接地属于( A )。

A  保护接地;B  工作接地; C 防雷接地。

(2) 电流互感器其二次线圈在运行中不允许(  A )。

      A  开路;B 短路; C接地。

(3)电压互感器其二次线圈在运行中不允许( B )。

      A  开路;B 短路; C接地。

(4)零序电流只有在发生( C )才会出现。

     A  相间故障;B 系统振荡时; C接地故障。

(5)蓄电池在放电过程中,其端电压逐渐降低,内阻( A );

     A  增大 ;B 减小; C  不变 。

(6)用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表的转速与要求的转速低的过多时,其测量结果与实际值比较( A )。

     A  偏高;B 偏低; C 一样。

(7)三相对称星形联接的电气设备,在设备运行时,其中性点( A )。

     A  带电;B 不带电; C 接地。

(8)用钳型电流表测量低压电机三相不平衡电流时,在钳口中应放入( A )。

     A  一根导线;B 二根导线; C 三根导线。

(9)装设接地线的顺序是:先装(    )。

     A  中相后装两边相;B 接地端; C 导体端。

(10)电气设备停电系指断开(  B    )。

     A  各侧断路器;B 电源侧断路器; C 各侧断路器和隔离开关。

(11)发电机进相运行的限制条件是(A B C)。

     A  发电机端部发热;B发电机的稳定运行; C 厂用电压。

(12)在发电机并列操作中,其中有一项检查发电机定子电压和转子电流的对应关系,其目的是( C  )。

    A  防止三相电流不平衡;B防止三相电压不平衡; C  防止误升压。

(13)异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机(     )。

    A  转速下降;B 转速不变; C  停止转动。

(14)允许发电机连续运行最高电压不得超过额定电压(  A  )倍。

    A  1。1 ;B  1。2 ; C  1。3 。

(15)油浸自冷和风冷的变压器,其顶层油温不得超过(  B  )度。

    A  80 ;B  95 ; C  100 。

(16)发电机转子过电压是由于运行中(   B  )而引起。

    A  灭磁开关突然合入 ;B  灭磁开关突然断开 ; C  励磁回路突然发生一点接地 。

(17)大容量的发电机采用离相封闭母线,其主要目的是防止发生(  B  )。

    A 单相接地;B  相间短路; C  人身触电

(18)热继电器的作用是保护电动机( B   )故障。

    A  短路;B 过载; C  断相

(19)表现断路器开断能力的参数是(  A  )。

    A  开断电流;B  额定电流; C  额定电压

(20)为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低能于额定电压的(     )。

    A  50% ;B  60~70% ; C  80%。

二、            判断

(1)    同步发电机发生振荡时,应设法增加发电机的励磁电流。( √ )

(2)    110KV及以上变压器,无论投入运行的过程,还是退出运行的过程,均应先接通中性点接地隔离开关。( √ )

(3)    发电机定子接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯。( √ )

(4)    变压器油枕油位计的+40油位线是表示环境温度在+40℃时的油标准位置线。( √ )

(5)    变压器温度计所反映的温度是变压器运行中上部油层的温度。( √ )

(6)    同步发电机失磁时,有功电力表指示为零。( × )

(7)    同步发电机失磁时,功率因数表指示为进相。( √ )

(8)    汽轮发电机在额定运行时,其功角δ约为90度。( × )

(9)    氢冷发电机在投氢过程中或投氢以后,不论发电机是否运行,密封油均应系统均应正常投入运行。( √ )

(10)发电机着火时,为了保护设备,减少修复时间,在灭火过程中,不准将转子停止转动,应维持200~300转,并不准用砂子或泡沫灭火。( √ )

(11)充油式变压器,应装设适当的消防设施和事故排油设施。( √ )

(12)异步电动机在运行中断笼条会产生转速下降、定子电流呈现时大时小的周期性摆动和机身振动等现象。( √ )

(13)运行中的发电机若发现机壳内有水,应查明原因,。如果是由于结露所引起的,则应提高发电机的进水温度。( √ )

(14)水内冷发电机水质不合格会引起电导率增加,线棒结垢。( √ )

(15)我国规定大、中容量的发电机,其额定冷却气体温度为40℃。( √ )

(16)变压器正常过负荷的限制条件是不损害变压器的正常使用年限。( √ )

(17)并网运行的发电机,若突然失去原动力(汽轮机掉闸),则发电机由同步运行转为异步运行。( × )

(18)不对称运行,对变压器铁芯危害很大。( × )

(19)蓄电池室禁止明火,但允许安装变通的开关、插座等器具。( × )

(20)蓄电池的运行方式主要有浮充电和均充电方式。( √ )




IP属地:山东1楼2006-06-02 21:40回复
    一、 填空

    (1) 电气设备分高压、低压两种,设备对地电压在( 250V)以上者为高压;设备对地电压在( 250V)及以下者为低压。

    (2) 紧急救护法中,首先应学会触电(解救)法和人工(呼吸)法。

    (3) 单人值班不得从事(修理)工作;

    (4) 高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点(8)米;室外不得靠近故障点(4)米;

    (5) 值班人员在实际操作前,应先核对设备(名称)和(编号)及位置。操作中应认真执行(监护)和(唱票)制。

    (6) 操作中发生(疑问)时,不得擅自更改(操作票)。

    (7) 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开(隔离开关)和作好(安全)措施以前,不得触及设备或进入(遮栏),以防突然来电。

    (8) 手动合隔离开关时,必须(果断),但合闸终了时不得(用力)过猛。

    (9) 运行中的发电机,若自动励磁装置不投入,则发电机突然甩负荷后,会使发电机端电压(升高)、铁芯中的磁通密度(增加)。

    (10)发电机带上负荷后,三相定子电流将合成产生一个(旋转)磁场,它与转子磁场同(方向)、同(速度)旋转,故称同步。

    (11)当系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中将有(负序)电流出现,在转子上产生(双倍)频率的电流,有可能使转子表面过热或造成损坏。

    (12)同步发电机常用的冷却方式,按冷却介质分为(空气)冷却、(氢气)冷却、(水)冷却。

    (13)大型同步发电机广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的(1/14)、而导热性能比空气高(6)倍。

    (14)发电机由空气冷却改为氢气冷却后,其它条件不变的情况下,则通风损耗明显减少,发热可减少(1/3)、容量可以提高原额定容量的(20~30)%、效率可以提高(0。7~1)%。

    (15)发电机失磁瞬间,发电机的电磁力矩减小,而原动机传过来的主力矩没有变化,于是出现了(过剩)力矩,使发电机转速(升高)而脱出同步。

    (16)发电机失磁后,脱出同步而产生的(异步)力矩,起(制动)作用,发电机转子克服这个力矩的过程中做了功,发出(有功)功率。

    (17)发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收(无功),供给定子、转子建立磁场,向系统输出(有功)功率。

    (18)发电机失步,又称脱调,此时转子转速不再和定子磁场的同步转速保持一致,发电机的功角在(0~180)度范围内送出有功功率,在(180~360)度范围内吸收有功功率。

    (19)变压器内油的体积,随油温的变化而变化,而油枕起着(储油)和(补充油)的作用,以保证油箱内始终充满油。

    (20)发电机氢气干燥器,用以吸收氢气中的水分,保持氢气干燥、纯净。它的一端接在发电机风扇前,一端接在风扇后。发电机运行时利用风扇产生的(压差),使氢气(流过)干燥器。

    二、 选择

    (1) 电压或电流互感器二次线圈二次线圈一点接地属于( A )。

    A 保护接地;B 工作接地; C 防雷接地。

    (2) 电流互感器其二次线圈在运行中不允许( A )。

     A 开路;B 短路; C接地。

    (3)电压互感器其二次线圈在运行中不允许( B )。

     A 开路;B 短路; C接地。

    (4)零序电流只有在发生( C )才会出现。

     A 相间故障;B 系统振荡时; C接地故障。

    (5)蓄电池在放电过程中,其端电压逐渐降低,内阻( A );

     A 增大 ;B 减小; C 不变 。

    (6)用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表的转速与要求的转速低的过多时,其测量结果与实际值比较( A )。

     A 偏高;B 偏低; C 一样。

    (7)三相对称星形联接的电气设备,在设备运行时,其中性点( A )。

     A 带电;B 不带电; C 接地。

    (8)用钳型电流表测量低压电机三相不平衡电流时,在钳口中应放入( A )。

     A 一根导线;B 二根导线; C 三根导线。

    (9)装设接地线的顺序是:先装( )。

     A 中相后装两边相;B 接地端; C 导体端。

    (10)电气设备停电系指断开( B )。

     A 各侧断路器;B 电源侧断路器; C 各侧断路器和隔离开关。

    (11)发电机进相运行的限制条件是(A B C)。

     A 发电机端部发热;B发电机的稳定运行; C 厂用电压。

    (12)在发电机并列操作中,其中有一项检查发电机定子电压和转子电流的对应关系,其目的是( C )。

     A 防止三相电流不平衡;B防止三相电压不平衡; C 防止误升压。

    (13)异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机( )。

     A 转速下降;B 转速不变; C 停止转动。

    (14)允许发电机连续运行最高电压不得超过额定电压( A )倍。

     A 1。1 ;B 1。2 ; C 1。3 。

    (15)油浸自冷和风冷的变压器,其顶层油温不得超过( B )度。

     A 80 ;B 95 ; C 100 。

    (16)发电机转子过电压是由于运行中( B )而引起。

     A 灭磁开关突然合入 ;B 灭磁开关突然断开 ; C 励磁回路突然发生一点接地 。

    (17)大容量的发电机采用离相封闭母线,其主要目的是防止发生( B )。

     A 单相接地;B 相间短路; C 人身触电

    (18)热继电器的作用是保护电动机( B )故障。

     A 短路;B 过载; C 断相


    IP属地:山东2楼2006-06-02 21:40
    回复