晚上值班的时候,发生的事,我想不通的是为什么不跳闸

只看楼主收藏回复

今天晚上值班,发现电箱内的插座全部烧掉了,就空开还是好的,然后空开却没有跳闸,自己初步分析原因应该是单相电源分接多个点,即使碰在一起也不会短路,而长时间就会过热烧坏线路,所以不会短路,但是觉得又不太对劲!I


IP属地:重庆来自Android客户端1楼2013-09-17 04:44回复
    空开质量问题。现在,市场上有一部分空开不具备过载,短路保护,只是一个隔离开关。


    来自Android客户端2楼2013-09-17 10:47
    收起回复
      2025-08-18 22:59:17
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      你这是接触不良过热造成的


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2013-09-17 19:10
      收起回复
        接头松发热


        4楼2013-09-17 21:21
        收起回复
          空开只是个断路器而已,请安装漏电断路器


          来自Android客户端5楼2013-09-18 10:20
          回复
            还说呢我们厂的水泵房在地下,水都淹完啦,都没跳闸。


            6楼2013-09-20 20:52
            收起回复
              可能是线头松动,拉弧引起的


              来自Android客户端7楼2013-09-21 20:28
              回复
                实际上早就在打火了只不过楼主没认真听而已


                8楼2013-09-21 20:39
                回复
                  2025-08-18 22:53:17
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  很明显是接触不好,过热了!!
                  楼主应该是把两根不同线径的线压在一起了 没压紧哦!!


                  9楼2013-09-22 09:38
                  收起回复
                    都是是虚接惹的祸。


                    10楼2013-10-07 18:36
                    回复
                      线头没压紧吧!今天我们厂电缆被叉车压短路了,又是冒火又是爆鸣又是冒烟的,100安培的断路器就是不跳,我同事去拉闸才搞定!