亲戚家刚装了一锅炉,供电局给装了工业用的电表,电表上有漏电保护开关,但锅炉原本自带三相四线的漏电空开,请问是不是要将锅炉自带的换成不带漏电的开关
——来自 爱贴吧 Windows Phone 客户端


IP属地:江苏来自WindowsPhone客户端1楼2013-10-23 14:47回复
    帮自己顶贴,请大家进来帮忙看看,谢谢啦


    IP属地:江苏2楼2013-10-23 15:42
    回复
      2025-09-11 15:43:26
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      不用换。


      IP属地:辽宁来自Android客户端3楼2013-10-23 15:51
      收起回复
        你看下容量是多大,前大后小合适。摘掉一个也可以。


        4楼2013-10-23 16:28
        收起回复
          哦漏。


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2013-10-23 16:30
          回复
            重复保护,只有好处,没有坏处。


            IP属地:山东6楼2013-10-23 18:01
            回复
              电表那个是空开,非漏保。


              IP属地:广东来自Android客户端8楼2013-10-23 20:43
              收起回复
                继续咨询,锅炉自带的配电柜里面是63A漏电空开,供电局要让我在电表下装个100A的三相开关(估摸着算是进户开关吧),那我装个4P的100A开关(加零线),然后一路进锅炉配电柜,同时拉出一路220V的装低电流的漏点空开接用于空调和照明线路,请问可行!!