刚刚练手接了个星三角,启动成功了。用的电机是1.5千瓦的,可就是电机发热快还高,电机原装的我把接线盒拆开看是星接法,可铭牌上标的是角接,我的问题是我接了星三角启动电机为什么会发热快和发热高呢?是不是这种小型的电机不适合角接才会发热的?望师傅们给我解答一下,谢谢了!


来自Android客户端1楼2014-06-19 11:46回复
    小电机基本都是星形的,你接回星形试试看发不打热


    来自Android客户端2楼2014-06-19 11:48
    收起回复
      2025-12-02 00:13:22
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      这个不能角接,非要角接必须降低电压才能用


      来自Android客户端3楼2014-06-19 11:51
      收起回复
        3000以上降压启


        IP属地:湖北来自iPhone客户端4楼2014-06-19 12:58
        收起回复
          起热正常,不起热才不正常。


          IP属地:上海5楼2014-06-19 13:00
          收起回复
            电动机星接的 星三角不短路了么


            来自iPhone客户端6楼2014-06-19 13:23
            回复
              这事我干过。自己接了个星角转换启动,
              完后角接几秒钟后电机冒白烟了


              IP属地:黑龙江7楼2014-06-19 15:48
              收起回复
                短时间试一下说明你的y~△成功就可以了,1.5的电机是不可以△运行的。还有哥们提醒你电工是马虎不得的,下次试验要三思后行,弄清后果会是什么,坏电机是小事,别伤了自己,记住:人安全!设备安全网安全!


                来自Android客户端8楼2014-06-19 22:23
                收起回复
                  2025-12-02 00:07:22
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  380电压,4kw以下都星接,角接受不了的!


                  来自手机贴吧9楼2014-06-19 22:25
                  收起回复
                    哎 差一点牺牲一个电机


                    10楼2014-06-19 22:27
                    收起回复
                      星接380V,角接就要接220V 了伙计


                      11楼2014-06-19 23:01