回复:寻求帮助三相四线电表连续炸两次

只看楼主收藏回复

互感器


来自Android客户端16楼2015-10-24 07:03
回复
    水货电工真多!


    IP属地:湖北18楼2015-10-24 08:02
    收起回复
      2025-10-15 21:45:36
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      可能是互感器坏掉了


      IP属地:山东19楼2015-10-24 08:03
      收起回复
        拍清晰点,互感器接线不能接在铜排上


        来自Android客户端20楼2015-10-24 08:59
        收起回复
          感觉还是互感器的问题,。互感器接地本人感觉意义不大,变电所给装的低压计量也没地线。。说是影响精度


          IP属地:河北来自Android客户端22楼2015-10-24 09:18
          收起回复
            B电流互感器二次线在哪,看不见。


            IP属地:陕西来自Android客户端23楼2015-10-24 09:26
            收起回复
              我才疏学浅,不知道奇葩问题怎么满天飞。


              IP属地:陕西来自Android客户端24楼2015-10-24 09:53
              回复
                这个互感器是不是地滩上买的,,标牌错误,实际是200/5的确标成了600/5。。电流超过三倍自然爆表。


                IP属地:贵州25楼2015-10-24 13:31
                回复
                  2025-10-15 21:39:36
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  你这号码管都没有,有熟的人做也要号码管的啊,老话说的好,常在河边走,那有不湿脚的啊?


                  来自Android客户端26楼2015-10-25 08:20
                  回复
                    变压器装的总电表?


                    来自Android客户端27楼2015-10-25 08:44
                    回复
                      以前一级配电盘接入临时电源时没考虑电流回流也是十分钟左右后炸了一次,


                      来自Android客户端28楼2015-10-25 08:49
                      回复
                        互感器都炸了有三种可能,1 接错线了,2 还有查一下线看看电源线和二次线有没有短路 , 3 德力西有一批西子表是有这个问题里面压敏电阻击穿。


                        IP属地:浙江29楼2015-10-26 16:38
                        回复