我装的60盏40w的led路灯两公里长。分三段,前段用6平方,中段用4平方,尾段用2.5平方。可是尾段有出现电压不足,频闪。我加个稳压器可以吗?如果不行还有什么方法。求大师指点。变压器的输出是三相的,我只取了单相做路灯。


IP属地:福建来自Android客户端1楼2016-11-05 11:25回复
    不要只取1相。要平分。稳压器不符合经济。拉三相四线灯分三路接


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2016-11-05 11:32
    收起回复
      2025-09-06 02:06:24
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      单独电压低用调压器,便宜


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2016-11-05 14:44
      回复
        加单相自愈式并联电力电容器。。那么长距离你不应该用那么小的线,


        来自iPhone客户端4楼2016-11-05 16:15
        回复
          好的。谢谢各位。


          IP属地:福建来自Android客户端5楼2016-11-06 09:46
          回复
            太长了,电压有压降


            来自Android客户端6楼2016-11-06 10:12
            收起回复
              建议把尾端用6平方。前段用10平方。


              来自Android客户端7楼2016-11-06 10:34
              收起回复
                你用的是铜线吗?
                测过电流、电压吗?
                有接虚的地方吗?
                你的灯具质量可能也不太好…


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2016-11-07 21:43
                收起回复
                  2025-09-06 02:00:24
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  假如,每个大概0.2A,间隔34m,用6平方的铜线,第二个压降就0.039×59=2.3V,第三个0.039×58+2.3=4.56V;四6.78V;五8.96V六11.11;七13.23;八15.30;九17.37;十19.44;十一21.51;十二23.54第12个灯压降大于10%了;(0.0172×2×34/6)×0.2≈0.039指34米6mm²铜线,每个灯电流所产生的压降。


                  来自Android客户端9楼2016-11-07 23:13
                  回复
                    用6kv


                    来自Android客户端10楼2016-11-07 23:18
                    回复
                      现在的问题是有没有别的办法。换线是不可能了。费用太高。


                      IP属地:福建来自Android客户端13楼2016-11-08 12:45
                      回复
                        现在的问题是有没有别的办法。换线是不可能了。费用太高。


                        IP属地:福建来自Android客户端14楼2016-11-08 12:45