配电盘经电笔测试零线带电220!一直查到变压器零线端头都是220!且零线完好无断点!照明灯还可以正常亮!就是变压器接地线已断开!!!!!!求原因????
变压器处控制开关全部拉掉后,接地线接好!当开关依次合上,前三个全部正常,零线也不带电!!!!当合上最后一个开关5秒后。变压器接地线突然打火烧断!!!!拉下这个开关后!其它的又都是正常的!!求分析?????这是什么状况啊?????


IP属地:山东1楼2016-12-29 07:15回复
    地线烧断,电压那么高,你应该查火线哪地方触地了,而不是接上直接送电


    IP属地:山西来自Android客户端2楼2016-12-29 07:28
    收起回复
      2025-09-12 11:51:41
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      万用表量的相间电压正常 灯能量 领先对地177


      IP属地:山东3楼2016-12-29 07:36
      收起回复
        一相电对地了,不用分析,查吧,没别的原因


        IP属地:河北5楼2016-12-29 09:04