电工吧 关注:551,963贴子:8,245,371
  • 22回复贴,共1

电容补偿柜的问题

只看楼主收藏回复

工厂的一个电容补偿柜,只要一投电,4和5,10和11这4组就会主动补偿,可是无功补偿控制器上的显示灯却不亮,而且这4组会一直补偿,不管有没有超前,都不会断电。
现在我把这4组的电断了,补偿器正常了,功率因率也正常了。这是什么原因?


IP属地:广东来自Android客户端1楼2017-02-06 15:37回复
    自己顶一下


    IP属地:广东2楼2017-02-06 16:22
    收起回复
      2025-08-02 13:56:21
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      有可能接触器触点烧死了


      IP属地:福建来自Android客户端4楼2017-02-06 16:25
      收起回复
        不受控制 要造反了啊 呵呵 不知道你的电容是什么方式接入的


        IP属地:江西6楼2017-02-06 17:15
        回复
          若一直是这样,就是控制这4组的接触器的接线有问题。若此现象出现才没多久,那就是接触器主触点一直处于接通状态,有可能是烧死在一起了


          IP属地:江苏来自Android客户端8楼2017-02-06 18:35
          回复
            过补了!罚不罚钱啊?