一、实验室平面布局设计
一个实验室工程具有优秀及专业的设计者是一个工程好的开始。什么才是专业的设计者?专业的设计者就应该是在实验室的成功设计和建设方面具有丰富的经验和阅历的专家,例如实验室的目标定位、实验室的功能要求、 实验类型以及实验工艺流程等因素,按照国家相关标准针对实验室既有场地进行 科学、合理的功能间区分和布局的工作。国外初步设计在整个设计时间中占了很大的比例,等到方案成熟之后,才进人施工设计分阶段,而在我国因为各种原因的限制程序却是相反的,所以在设计中容易反复,会出现很多同题。

二、详尽实用的流程说明
从开展项目的前设计到后建设阶段,应该有一个阐述清晰的流程说明文件。这一环节非常重要,但经常被忽视。作为实验室的使用方代表,可以通过审阅这个流程说明了解一些关键控制点的实施过程,提前发现问题,避免较大疏漏。同时还可以作为施工过程中间控制的依据。
这个流程说明有别于施工组织设计,施工组织设计可以作为其中的一部分。施工组织设计文件是一个项目的招投标括动中实验室取舍投标单位的重要依据,同时也是中标后组织施工的基本指南。
该流程说明应该涵盖整个过程的每一步骤中各有关方应该关注的重点、需要解决的问题、各方之间必须进行的沟通;应该是一份实验室的使用者可以看懂的文件,应该由实验室代表组织专业人士(如设计者、监理、施工方等实验室方认为合适的人选)来编制,编制人必须能够自始至终参与整个项目、了解相关专业、对实验室的设计和建设具备相当的专业知识和经验,做好这个流程说明
,可以明确关键点、各工序合理进场时间以及相互配合,同时还可以据此做出相应的材料进场时间安排。这一流程说明相当于实际工程的纸上演练,应该由各方认真研究讨论,这样做可以将一些问题提前解决,并能大大提高工程效率。


1楼2017-03-18 15:41回复
    三、实验室内部各细节设计
    1、通风系统设计
    实验室通风系统设计是实验室设计中的重中之重,也是实验室建设成败的关键因 素。实验室通风系统设计实验室的排风系统和补风系统两方面。 实验室排风系统的设计应根据《采暖通风与空气调 节设计规范》GB50019-2003, 《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》GB50736-2012 等规范,通过实际实验室所需排风风量、管道长度、管道走向以及现场实际情况进行综合的分析计算, 科学合理的设计排风系统,进而达到设计上实验室的安全、舒适、节能等目的。
    2、电气工程设计
    实验室电气工程设计包含强弱电两方面。强电方面主要包含仪器用电、照明插座 等,弱电包含:网络、数据通信、广播、视频监控等等。 强电设计应根据各仪器设备功率汇总,按功能间、楼层、整栋大楼一级一级的进 行统计,每个仪器间单独设置房间终端配电箱,且主要仪器需要单独留出一个回 路,不能与房间照明或其他插座串联,这样主要是方便仪器设备的使用和维护。 楼
    层配电箱应安置在专用的配电房,设置门锁,需专人管理。 实验室应配备 UPS(不间断电源)为实验室主要设备提供保护。
    3、给排水设计
    实验室给排水包含自来水和纯水。因为实验室的给排水最好的方式都是采用暗装, 所以设计如果有遗漏的话将会给后期的实验室管理带来很大的不便和烦恼。 普通自来水一般而言,实验室给水管道选用优质的 U-PVC 管道,主管可以选用 6′,支管可以选用 4′;排水管选用优质的 PPR 管道,一般选择φ50 或φ75, 特殊情况可以选用φ110 的。 纯净水,根据所有设备满负荷运行所需纯水水量及等级确定合适制水设备,所选 设备水处理能力也应预留足够空间。设计中将噪音最大的气泵(为自动化流水线 提供气体压力)和纯
    水处理仪放置在中心实验室后部独立的水机房,纯水仪防漏 管道直接联通实验室排水系统,并在机房内设置了吸水泵,方便处理一定程度的泄露。此外,还在实验室仪器轴线上设置了两个地底凹槽,给排水管路全部铺设在地下。
    4、实验室温度、湿度要求
    实验室的温湿度应根据实验要求设计,精密仪器室对温湿度有一定的要求,比如 ICP、ICP-MS 等。另有一些特殊的如纤维检验、纸品检测、纺织面料等对温湿度 都有更高的要求。设计师在设计这样的实验室是需要依据标准针对性的选材。 纺织品和纺织原料检验的标准大气按 ISO139 和 GB6529 标准规定,温度 20±1 ℃, 相对湿度 65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准
    大气按照 ISO187 和 GB10739 标准规定,温度 23±1℃,相对湿度 50%±2%。除了常规温湿度的恒温 恒湿实验室,还有其它特殊的 5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于 40%RH 低湿、相对湿度高于 80%RH 的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。


    2楼2017-03-18 15:41
    回复
      广告
      立即查看
      四、良好的沟通协作
      在整个过程中,所有参与者要保持协调一致,同时与权威机构保持良好的沟通。如实验室代表必须在一些关键问题上如实向实验室的领导汇报,充分了解领导的意图,并予以贯彻实施;实验室代表必须与实验室领导以及分管领导保持沟通,及时将需求通知实验室代表,设计方、施工方、监理方,并能确保实验室需求付诸实现。

      联系电话:4008-650-072


      3楼2017-03-18 15:41
      回复