求助,昨天刚安装新风,总感觉不爽
只看楼主
收藏
回复
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
求助老船长 昨天刚安装完新风系统 总感觉不对劲
1:之前我想机器放在大阳台 暖通师傅说客厅阳台估计以后会噪音 怕受影响,最后就答应安装厨房
2:反正感觉安装的怪怪的 心理不爽
求助吧友帮我看看这个安装水平及格么
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
@老船长说新风🍺
麻烦老船长指点一二
2025-07-31 14:54:38
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
倣开我
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
恭喜 你被坑了
微雪残垣倚小城
英雄豪杰
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
放厨房没问题,阳台会有低频噪音,我的在阳台,确实会有,但是看到你这个变径管,你果断要被坑
倣开我
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
很纳闷 为啥装好了过来找刺激 之前为什么不问一下
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
还是拿实测数据说话吧。
问之前,先问问自己:
1,买新风干啥
2,自己想买啥样的
3,怎么算合格才能收货。
然后实测风口风速,计算出风量。
目测……够呛。而且不好改。
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
@老船长说新风🍺
靠马路边吵,关窗,新风除霾!
2025-07-31 14:48:38
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你这个系统可能存在的问题:
1,主卧送风量
有可能
不足60m3/h,不能满足2人同时使用的新风量。
2,客餐厅新风量
可能
略有不足,我粗略算了一下,客餐厅面积大概30m2,新风量按照3个人也要90~100m3/h的新风量。全家如果按照2大人一孩子考虑,全屋新风量大概要220m3/h。不知道主机是多大的。但是5条pe管,
不太容易
满足这个总风量。
3,根据排风那些非常难以理解的变径,室内总排风量
肯定
远远不够。
4,送风系统,主机向室内连接了一个很
奇怪
的分风箱。所有接口都在箱体的侧面,这也是挺特别的。
说多了都是白扯,实测风量,风量够了,噪音不扰人,你就用呗。但是如果风量不足。建议平时还是多开窗。
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
敲了重来可以么?
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我爱你啊ABC
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
倣开我
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
强档的话 餐厅40 客厅38 儿童房44 次卧38 主卧32 主卧和客餐厅风量不足
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我想起来了,你下午不是发了一个帖子吗?没聊两句,你把帖子给删了,你这个测量的我看那些照片,那是不是你发的吗?工人把那个风管捏瘪了一点测得,这样测出来的风速的数据就偏大了,这是对他们有利的测量方法,应该保持风管形状不变,测一圈,然后算出平均的流速再计算风量,这样才比较准。
2025-07-31 14:42:38
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
倣开我
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
pe半径按32算的 回风半径按35算的