查看此楼
大佬们指点一下吧!DB3.DBX7.1 怎么对应的是启动位?(怎么对应出来的!)靠通讯的故障位又是那个点位!
洽个柠檬
独立完成
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
复杂复杂
2025-07-28 23:14:34
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
西门子PLC通过DP控制台达c2000变频器 还有些控制字分配问题不太了解!
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哎!
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
!
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
!
俊
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哎算了!
2025-07-28 23:08:34
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
老汤
现场调试
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
小爷们er霸
进入深层
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
DBW6对应的是DB.B6和DB.B7两个字节,你的DBX7.1指的是DB7的第二位。
功能说明里2000H的 0位和 1位通过改变电位共同控制启动、停止、和点动三个功能,
假设其他位为0,假设你这里高低字节转换正确,假设你发送与接收完全正确,那么
你将7.1置位为1,发送的数据是
0000 0000(B6) 0000 0010(B7)也就是启动指令
同样如果置位B7.5为1,B7.1为1,那么发送数据
0001 0010,通过指令表表示电机启动,反向运行