请教一个380V供电转220V供电事项,希望各位前辈讲解

只看楼主收藏回复

现场是这样的:
一级箱三相五线制进线到二级箱,然后需要送电至三套样板间(220V供电),现场偷懒就直接将三套样板间的相线分别接至二级箱内一个漏电断路器上、零线三根并在一起接漏电断路器、PE线接的二级箱的接地端子排上。目前样板间经常跳电,而且一跳就跳的一级箱的漏电断路器。请问是这个原因引起的吗?这样的接法还会有哪些影响??


IP属地:江苏1楼2019-09-18 20:24回复
    希望有前辈能看到,进来讲解一下


    IP属地:江苏2楼2019-09-18 20:29
    回复
      2025-08-05 19:11:54
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      图片


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2019-09-18 20:36
      回复
        跳一级箱总保护,零线,和保护线到二级箱是不是弄混了,你样板间用电量多大,是不是跳总闸时用电量比较大,二级箱漏保是3+N吗


        来自Android客户端4楼2019-09-18 21:40
        回复
          检查下零线是不是和地线接触了,二级箱以上,还有,一级箱总保护漏电动作电流,和二级箱比较下


          来自Android客户端5楼2019-09-18 21:44
          回复
            您能再加三个吗。。。


            IP属地:山东来自iPhone客户端6楼2019-09-18 21:46
            回复
              没图没真相,应该拍一二级配电箱照片来问


              IP属地:湖南7楼2019-09-18 22:22
              收起回复
                三个样板间分别接线,确定那个样板间问题再查


                IP属地:新疆来自Android客户端8楼2019-09-18 23:53
                回复
                  2025-08-05 19:05:54
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  你在二级箱多分几个漏保,这样便于检查是哪条路线故障,


                  来自Android客户端10楼2019-09-19 16:55
                  收起回复
                    看看三相平衡


                    IP属地:上海来自Android客户端11楼2019-09-19 23:41