一百a的电表,星三角启动75千瓦的电机,运行电流100a左右

只看楼主收藏回复

一百a的电表,星三角启动75千瓦的电机,运行电流100a左右,能拉的起吗,


来自Android客户端1楼2020-06-04 21:55回复
    知道是超了,超标用一点能顶的住吗,不然并联个60a的电表用的一定没问题


    来自Android客户端2楼2020-06-04 22:03
    回复
      2025-07-31 22:33:51
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      并联也不一定能行。


      来自Android客户端3楼2020-06-04 22:08
      收起回复
        接30kw电机都开始烧线头,更何况75KW,都不知道会不会着火


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2020-06-04 22:22
        收起回复
          用小的5A的电表加200/5的电流互感器。


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2020-06-04 22:50
          收起回复
            花生瓜子八宝粥


            IP属地:湖北来自Android客户端7楼2020-06-06 13:25
            回复
              很容易烧的,划不来 套个200300的互感器吧


              IP属地:河南来自Android客户端8楼2020-06-07 18:07
              回复
                想见识一下啥叫直接用动力电烧电焊是吗?


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2020-06-07 23:55
                回复