牵引供电系统主接线有一种叫双T接线,中间的跨桥有两个隔离开关

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 嗨嗨🤤
  • 活跃吧友
    4
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
牵引供电系统主接线有一种叫双T接线,中间的跨桥有两个隔离开关,我问老师一个不就够了吗,他说两个便于检修,可是隔离开关不是不允许带负荷操作吗,不装断路器不能操作吧。更让我不懂的是,这种接线方式在我国很常见。
求大神解惑


  • 靜靜地守候著
  • 初级粉丝
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
隔离开关,老师叫大刀闸,明显断口。不然检修的时候心慌,不知道有没有断开。我瞎说的。/滑稽


2025-10-30 04:41:01
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 下辈子再舔
  • 中级粉丝
    2
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
是母分开关和母分隔离嘛?母分开关带断路器,母分隔离不带


  • 打卡机燃烧
  • 中级粉丝
    2
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼


  • 贴吧用户_5AXM4UC
  • 初级粉丝
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
因为跨桥一端是电源线110kv或者220kv,而跨桥另一端也是电源线110kv或者220kv,所以跨桥的两端是无压降的,相当于没有负载,所以就可以不需要断路器就可以进行分合操作。