求大神解答一下,配电时电线的载流量一定要大于空开的额定电流吗
只看楼主
收藏
回复
潇洒I超人
爱好者
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
供电距离200米左右,我选用300平方单芯铝电缆架空,空开选630A的,怕后期乱加负载烧坏电线,我是不是应该把空开额定电流选选小一点,求告知。
送TA礼物
1楼
2020-06-28 10:34
回复
向北方
总工程师
16
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
负荷多大?什么性质的负荷?
IP属地:广东
来自
Android客户端
2楼
2020-06-28 11:38
回复(10)
收起回复
2025-08-04 14:53:08
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
创新才有前途
电气砖家
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
对,是空开额定电流小于电线安全载流量,这是保护线路的作用。另外空开的额定电流是负载电流的1.2倍左右。
IP属地:山东
来自
Android客户端
3楼
2020-06-28 19:14
回复(1)
收起回复
黑手永不倒
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我也想学习电工
IP属地:江苏
来自
Android客户端
4楼
2020-06-28 19:30
回复(1)
收起回复
洽个好名字
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
是的,线缆安全载流量大于断路器,这样才能保证在大电流危害系统的前提下断路器先跳,不然线冒烟了还不跳?然后断路器额定电流要大于用电设备约1.2-无穷倍(取决于钱多钱少),
IP属地:四川
来自
Android客户端
5楼
2020-06-28 23:17
回复(2)
收起回复
夜冷的凄凉
高级技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
300铝架空,200米,200kw左右,答案是不太够用,看干线电压,如干线电压不太够,终端功率跑到200kw时电压可能会被拉低到360v左右,200kw满载电流350安上下,空开不宜太大,建议是小于500A最好,如400A/500,都可以
IP属地:山西
来自
Android客户端
6楼
2020-06-29 03:27
回复(1)
收起回复
重庆张久贵大骗子
初学电工
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
两根185不是更保险,为啥300
IP属地:上海
来自
iPhone客户端
8楼
2020-07-16 19:12
回复
收起回复
重庆张久贵大骗子
初学电工
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
两根185可以配630的了,以后加负载也没事。
IP属地:上海
来自
iPhone客户端
9楼
2020-07-16 19:15
回复(3)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
高校群发女权言论:清算已毕
2189400
2
新王登基!绿龙首夺IEM科隆冠军
2165604
3
严惩隔空猥亵,江苏重拳出击
1842736
4
非本人?韩援Coser账号疑似被夺舍
1657422
5
三角洲玩家重温战地:滤镜碎成渣
1623466
6
8月3日乐子内容限定
1300300
7
强制交社保,你的钱在养谁?
961656
8
BLG逮捕TES,蜜月期还在发力
764290
9
赢学之后,宗藩学要崛起了?
568084
10
游泳世锦赛15金收官,哪项最遗憾?
563997
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示