电工吧 关注:547,322贴子:8,218,319
  • 16回复贴,共1

新手请教个问题220v电子时间继电器线圈一端串接在220v电

只看楼主收藏回复

新手请教个问题
220v电子时间继电器线圈一端串接在220v电源指示灯后面,另一端接在公共零线上。
故障现象:接通电源,电源指示灯可以正常亮起,但电子时间继电器无显示。
初步检测:用电笔检测220v电源指示灯两端,进线电笔亮,出线电笔不亮。电源指示灯工作正常。
检查指示灯出线到时间继电器处无断点,检查公共零线到时间继电器处也无断点。
尝试过将时间继电器火线端绕过指示灯,直接接到指示灯的进线端,结果送点后跳闸。
由于是非标设备,没有电路图,走线是我顺着线摸索出来的,所以无法附上图纸。
想大家帮忙分析下是什么原因?怎么检修?
另外,220v的指示灯,一端电笔亮一端不亮正常吗?
图片是时间继电器,220v走的是2 7两点


IP属地:安徽来自iPhone客户端1楼2020-08-03 18:02回复
    楼主确认时间继电器线圈电压是交流220V。


    IP属地:辽宁2楼2020-08-03 19:14
    收起回复
      2025-05-17 06:46:17
      广告
      你串联还有220V电压?


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2020-08-03 20:15
      收起回复
        串联分压了,低电压下灯能亮而线圈不能工作


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2020-08-03 20:54
        收起回复