富士变频器维修中心-维修专线【135-9287-6548】。汕头罗克自动化金工超20年工业变频器维修经验,精修安川、三菱、松下、台达、富士、三洋等工控牌子,汕头周边维修地域包括金平区、龙湖区、澄海、潮阳、潮南等地。
罗克自动化位于汕头市金平区护堤路19号,一直致力于变频器、伺服驱动控制器、触摸屏、PLC电路板等工控设备销售维修服务,库存配件齐全,维修团队经验丰富,是你工控产品采购及故障修理的不二之选。
故障描述:即墨客户的一台富士75KW变频器在工作中出现过电流故障。到达现场询问变频器是在上电是出现的过电流。由于客户使用的这台变频器年限比较长,内部的元器件大部分都已经老化了,需要将设备拆下运回公司进行详细的检测。
故障过程:根据客户的描述初步怀疑是变频器内部的霍尔传感器损坏,将霍尔传感器拔下,上电测试变频器依旧过电流故障报错。霍尔传感器没有问题,那就有可能是驱动板存在问题,在淘宝上购买了一块新的驱动板更换上,变频器维修故障消失。空载和轻载试机是一切正常,当在重载运行时故障再次发生。驱动板是新的,IGBT模块和霍尔传感器都没有问题。只能又找了一个二手机的主板更换上,然后在进行重载测试就一切正常了。


