网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
08月03日漏签0天
鹏润电器吧 关注:593贴子:2,343
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 0回复贴,共1页
<<返回鹏润电器吧
>0< 加载中...

针对燃气灶管道缺水故障处理方法

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 不屑一顾的鲸鱼
  • 初级粉丝
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天方太燃气灶售后服务小编就针对燃气灶管道缺水的故障来分享一些处理方法,赶快收藏起来吧! ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 故障原因: a)水泵电源线脱落 b)水泵因为长时间不用抱死。 解决方法: a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 故障原因: a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 c)管道内有空气没有排尽。 d)水流开关故障。 e)压差式机型管道产生的压差不够。 解决方法: a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。 c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。 d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。 e)在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。 http://www.jgybb.com/ 以上就是方太燃气灶售后服务小编分享的内容了,希望能帮到大家!还有其他想了解的资讯就去浏览我们的网页吧!


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 0回复贴,共1页
<<返回鹏润电器吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示