网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
07月28日漏签0天
消防弱电吧 关注:8,644贴子:45,114
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 20回复贴,共1页
<<返回消防弱电吧
>0< 加载中...

六根线流量开关怎么接输入模块

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 黑手永不倒
  • 老板
    13
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
六根线的流量开关怎么配接输入模块,是不是还要有连锁线到泵房


  • 消防设备回收
  • 老板
    13
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
大神装小白


2025-07-28 20:04:16
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 贴吧用户_77QKC4Q
  • 小工
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
24v就近取,启泵线从楼顶拉到水泵房消防泵柜,停泵线不用管!


  • 一丶芈-
  • 学徒1
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
这个不接输入模块。给24v 然后剩下的接到泵房!


  • 一丶芈-
  • 学徒1
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
不过现在一般不用这个起泵!现在基本都用压力开关!


  • No古今
  • 带班亲信
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
看楼主意思还要加模块,个人觉得别加了。后期麻烦流量开关一动,主机就报警.有的烦呢


  • 消防电张
  • 师傅
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
流量开关接到泵房的两个端子,启动的应该是继电器,找到对应的继电器取一组常开,可以用做监视


  • 王力123411
  • 学徒3
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
楼主的意思是不是要红黑色接24伏,然后用继电器把分别把启停两种信号变成无源信号,再通过输入模块反馈到主机,把控制权交给主机啊


2025-07-28 19:58:16
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 帝座
  • 老板亲信
    12
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
艹


  • 遗失的帆船
  • 带班亲信
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼


  • 遗失的帆船
  • 带班亲信
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
其实二楼说的很对,加个继电器取个常开点就能接监视模块,另一组常开进控制柜