求各位大佬看看我家的空开怎么回事?

只看楼主收藏回复

电工来接的,总是跳闸


IP属地:湖北来自iPhone客户端1楼2021-09-12 18:26回复
    我看这样接总开关好像没用了,推不上去还有电


    IP属地:湖北来自iPhone客户端2楼2021-09-12 18:28
    收起回复
      2025-11-13 09:36:05
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      电工也没少掏钱


      IP属地:湖北来自iPhone客户端3楼2021-09-12 18:37
      回复
        老是跳闸太麻烦了


        IP属地:湖北来自iPhone客户端4楼2021-09-12 18:37
        收起回复
          铝线和铜线接口阿处总是烧融化然后把铝线全换成铜线了


          IP属地:湖北来自iPhone客户端5楼2021-09-12 18:39
          收起回复
            出了事故这电工要承担法律责任,跳闸的问题都没找到。


            IP属地:浙江来自iPhone客户端6楼2021-09-12 18:54
            收起回复
              ***接线 那电工脑子有问题吧?


              IP属地:四川来自Android客户端7楼2021-09-12 19:13
              收起回复
                这个电工让他返工


                IP属地:重庆来自Android客户端8楼2021-09-12 21:00
                回复
                  2025-11-13 09:30:05
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  他接错了,主开关哪里应该从下面出线段引出来。


                  IP属地:江苏来自Android客户端9楼2021-09-12 23:15
                  收起回复
                    来搞笑的吧,这漏保就没接。


                    IP属地:黑龙江来自iPhone客户端10楼2021-09-13 02:08
                    回复


                      来自Android客户端12楼2021-09-13 05:48
                      回复
                        这个箱子里没有总开关


                        IP属地:广东来自Android客户端13楼2021-09-13 07:17
                        回复
                          你跳的是那个闸,就上图来看漏保跳了,蓝色按钮凸起,两个空开为63的也许你家负载也不小吧,要么就是安的大了,着火都不带跳的,但漏保又没接下线跳了也不影响供电。


                          IP属地:山西来自Android客户端14楼2021-09-13 07:24
                          回复
                            换个有责任心的帮你搞,先把人情做到位了。这活可能察一天查不出原因,也可能拍一拍又用一年,你搁这儿问也没用,你自己也搞不定这事。


                            来自Android客户端15楼2021-09-13 07:34
                            回复
                              2025-11-13 09:24:05
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              总开关不该用漏保


                              来自Android客户端16楼2021-09-13 07:57