新能源光伏圈吧 关注:4贴子:25
  • 0回复贴,共1

局放在线监测装置(局部放电在线监测装置)产品选型及报价

只看楼主收藏回复

近日国网及南方电网均对高压成套设备部署局部放电,无线测温等在线监测设备做了技术规范要求,对其技术路线规格要求,参数要求做了具体的规范。作为一种新的在线监测方案:超声波传感器/暂态地电压传感器/无源测温装置-局部放电在线监测装置在南方电网是如何应用的呢?笔者作为行业从业人员,经常受到同行的咨询。为此,特分享南网电网局放在线监测装置与无线无源测温装置的要求及方案介绍如下:
特高频UHF局放传感器在线监测装置介绍(MCSG-PD-6016型)
超声波AE/地电压波TEV局放传感器介绍(MCSG-PD-9011型)
脉冲电流法局部放电在线监测装置(MCSG-PD-6086型面板式四合一多功能故障在线检测仪)
南网超声波+暂态地电压

多功能四合一在线监测仪-脉冲电流法


超高频局放在线监测装置

局放在线监测装置视频详解
https://haokan.baidu.com/v?pd=bjh&vid=10161093565070562782&fr=bjhauthor&type=video
一:超声波传感器-暂态地电压传感器简介
额定工作电压(V) DC48/DC24,纹波电压不大于1%。额定工作电流(A) 0.3。线性度误差 ≦±20%
超声波传感器参数(MCSG-PD-9011)每间隔一台
超声波传感器中心频率(kHz) 40±1
测量量程(dBmV) 0~60
分辨率(dBmV) 1
误差(dBmV) 2
灵敏度(V/(m/s) 峰值≥60dB,均值≧40
检测频带(kHz) 20~60
暂态地电压(MCSG-PD-9011)每间隔一台
检测频带(MHz) 3~100
测量量程:dBmV 0~60
脉冲计数误差 ≦±10%
二:无源测温装置技术要求简介(MCSG-PD-6016)每间隔三个点
工作电压(V) DC48/DC24
温度探头类型 半导体接触式模拟温度探头
测温范围(℃) -40~150
分辨率(℃) 0.1
精度重复性(℃) 典型:±2;最大:±3
能量源(kV) 工频电场:6~35
数据更新时间(S) 最小:≤5;最大≤240
最大传输距离(m) 50(空旷)
网络拓扑 星型
无线能量(dBm) 10
工作温度(℃) -40~70
工作湿度(%) 0~99(非凝露)
三:超声波AE/暂态地电压波TEV局放传感器局放在线监测装置方案简介每座开关柜主机一台
MCSG-PD-9011型局放检测装置局放传感器与局放数据处理终端应采用模块化设计,局放传感器应安装于环网柜机构室和电缆室之间,离电缆头的最少安全距离不少于70mm,能有效检测电缆室内局部放电数据,数据处理终端安装于环网柜二次室内。在环网柜操作机构室面板一体化配置局放监测装置检修窗,检修窗应正对局放传感器,窗口宽×高:80×100mm,检修窗设置可抽动的滑板,正常运行时滑板通过固定螺栓固定,检修窗内的局放传感器和机构时室其他机构有效隔离,避免误触碰,可通过检修窗不停电加装或检修局放触感器。
MCSG-PD-9011型局放检测装置局放传感器与数据处理终端应设置专用的可插拔头,采用抗干扰能力强的专用导线。
MCSG-PD-9011型局放检测装置局放数据处理终端应配置RS485、以太网、USB等通讯接口,数据处理终端应满足电房智能网关之间的通信和接口协议要求。
MCSG-PD-9011型局放检测装置技术参数
(1)装置的工作电压采用DC48V或DC24V。
(2)局放装置应能对各测量点的局部放电信号进行采样,每次采样长度大于50个工频周期,最短监测周期不大于1小时,监测周期可调。
(3)局放装置应能对局部放电特征量进行分析,至少包含以下基本参量:最大放电量,放电相位(如可能),放电次数。
(4)局放监测装置应具备报警阀值设置和告警指示功能。
(5)局放监测装置应具备自检、数据存储、测试信息管理功能。
(6)局放监测装置应具备诊断分析功能和放电源定位功能。
(7)超声波传感器(AE)
灵敏度:峰值灵敏度不少于60dB(V/(m/s));
检测频带:20kHz~60kHz范围内;
线性度误差:不大于±20%。
稳定性:装置连续工作1小时后,注入恒定幅值的脉冲信号时,其响应值的变化不应超过±20%。
(8)暂态地电压传感器(TEV)
频带:3MHz~100MHz范围内;
测量量程:0dBmV~60dBmV;
线性度误差:不大于±20%;
脉冲计数:脉冲计数误差不大于±10%;
稳定性:装置连续工作1小时后,注入恒定幅值的脉冲信号时,其响应值的变化不应超过±20%
四:方案如何选型及配置
MCSG-PD-9011(超声波AE/暂态地电压波TEV局放传感器局二合一)*1台/间隔
MCSG-PD-9011无线无源温度传感器*3个/间隔
MCSG-PD-9011局放在线监测装置主机网关*1台/座环网箱
以上希望对技术选型人员有帮助。