土木工程吧 关注:875,198贴子:11,836,305
  • 9回复贴,共1

灌注桩混凝土面沉落问题

只看楼主收藏回复

这几天某地产地下室顶板下沉的问题见识到了贴吧老哥们的优秀,小弟请教一下各位,灌注桩成孔后在灌注混凝土过程中,离完成面还有2米左右的时候继续下灌会出现混凝土面下沉现象(根据地勘显示当前层为淤泥,之前是滩涂地回填,可能存在水渠),越是灌注下沉得越厉害。现设计院给出措施,增加护筒深度,奈何这样一来单桩增加6K的费用,甲方急的跳脚,请问老哥们有无更加经济适合的方案?


IP属地:福建1楼2022-04-15 10:52回复


    IP属地:重庆来自Android客户端2楼2022-04-15 11:22
    收起回复
      2025-07-29 11:33:00
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      不然桩接柱?


      IP属地:江苏来自iPhone客户端3楼2022-04-15 11:28
      回复
        你们打的水孔吧 那只能上长护筒了 甲方没钱是甲方的事 跟你也没关系 要不超方的混凝土钱也不少


        来自iPhone客户端4楼2022-04-15 12:10
        回复
          长护筒,没有太好的办法,你不用长护筒你混凝土得超多少


          IP属地:安徽来自iPhone客户端5楼2022-04-15 14:30
          回复
            这个确实省钱的办法不多,增加护筒深度就是增加约束范围,你要有低成本增加约束的方法也行。甲方急得不行也只能找地勘,说他们没有说明,


            来自Android客户端6楼2022-04-15 15:00
            回复
              啥意思?桩在沉降吗?


              IP属地:四川来自iPhone客户端7楼2022-04-15 16:54
              回复