开关打到停止位,交流接触器不松开,设备一直处于运行状态。

只看楼主收藏回复

请问这种情况应该怎么解决,这边是一台水泵,将设备的开关不管是打到停止还是运行位设备都是处于一个运行状态,并且开启的指示灯一直是亮的。单独关闭设备的空开设备才停止运行,但是灯还是一个亮着的状态,交流接触器也不会松开。关闭总空开后交流接触器就会松开。
这套设备运行了一个月的样子,刚开始没出现这样的问题,近几天才这样。更换了交流接触器、控制开关,将线重新拆了再接都还是一样的。



来自Android客户端1楼2022-08-25 13:28回复


    来自Android客户端2楼2022-08-25 13:43
    收起回复
      2025-10-03 15:54:22
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      看一下旋钮是不是触点粘黏了


      IP属地:上海来自Android客户端3楼2022-08-25 14:11
      回复
        这只能说明主线是没有问题的,控制线没断开或烧在一起了。建议从接触器端顺着控制线路捋一遍。


        IP属地:江西来自Android客户端4楼2022-08-25 14:13
        回复
          找控制线路


          IP属地:海南来自Android客户端5楼2022-08-25 14:16
          回复
            更换开关


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-08-25 15:07
            回复
              最简单的办法:谁卖的就找谁;或重新搞过一个柜子


              IP属地:江西来自Android客户端8楼2022-08-25 15:09
              回复
                你高低上个二次原理图呀


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-08-25 15:41
                回复
                  2025-10-03 15:48:22
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  现在可能你接错线,找电工吧,给口饭别人吃


                  IP属地:广东11楼2022-08-25 16:21
                  回复
                    触点粘住了吧!


                    来自Android客户端12楼2022-08-25 16:31
                    收起回复
                      看下旋钮是不是坏了


                      IP属地:广东来自Android客户端13楼2022-08-25 16:35
                      回复
                        污水泵检查有没有浮球开关


                        来自Android客户端14楼2022-08-25 18:09
                        回复
                          我的是PLC控制器输出继电器糊了


                          IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-08-25 18:09
                          回复
                            NXC的接触器我是真的不喜欢。建议你用220线圈的,380的话很多时候感应电会导致二次线路异常


                            来自Android客户端16楼2022-08-25 18:40
                            收起回复