PLC是台达的es2,用的modbus rtu通信协议。手册里的6个通信命令码都是外部设备给plc发送的,相当于是接收用端。我翻了下指令,好像就这个modwr是plc向外发送数据,但是这个S2要填装置地址我很纳闷。如果说接收端也是plc或者其他的带有简易modbus通信功能的设备,那确实有装置地址,可现在是上位机,上位机是台pc,pc又没有什么数据寄存器之类的,更别说装置地址了。所以想请教一下各位大佬,这个指令能不能用来给上位机发送数据,如果能的话要怎么写;如果不能,那请问有别的办法给上位机发送数据吗。(不太了解上位的程序,可能有些误解,拜托各位)



  • 丨丑丶角丨
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
主站询问,从站反馈,哪有从站主动发消息的


2025-07-30 23:01:31
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 梦中d婚礼
  • 独立完成
    12
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
从站的话不能主动发送数据


  • Errrrr
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
上位机可直接读取你的数据


  • 看我帖子里有书
  • 模拟练习
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
顶


  • 今晚好梦
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
还不会啊?我刚弄完


  • 今晚好梦
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
上位机是上位机,写指令是写指令,干啥混为一谈


  • 今晚好梦
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
弄明白modbus通讯流程。主机发送请求,从机回复请求。不管主机发送的是读还是写请求,从机都需要回复。如果主机发送读请求,就把从机的返回报文解析一下,你需要读的数据就在返回报文的第四个字节和第五个字节上。(通常情况)


2025-07-30 22:55:31
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 今晚好梦
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
modbus是主从结构,主站不发请求从站是没有办法直接发送信息的,所以你这边应该是主站发送读取命令,然后从站回复命令,接着PC端解析返回报文得到需要的数据


  • 今晚好梦
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
最近搞了很多modbus通讯的东西,labview和设备的modbusrtu,PLC和设备的modbusrtu


  • 看我帖子里有书
  • 模拟练习
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
顶


  • techsavvy1
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
一般都是数据的需求方做主站,发送读取命令,从站作为应答,返回数据给主站。也有数据提供方做主站的,就比如PLC把数据给上位机,PLC可以做主站,然后发起写命令,上位机作从站接收数据。又或者PLC有多个串口即作主站采集数据又可作从站等上位机询问