水处理设备吧 关注:7,513贴子:38,526
  • 0回复贴,共1

二次供水选型你知道吗

只看楼主收藏回复

选型依据
选择一套二次供水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。
连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。
间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例,小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化:不同地区用水的不同等多方面的因素。
消防供水设备以及喷淋供水设备一般应选择气压式给水设备。因其长期处于系统保压状态,无流量的变化。气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏。并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。
折叠编辑本段适用范围
1.适用于任何自来水压力不足的地区的加压供水。
2.新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
3.低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
4.改造原有的气压供水设备。
5.必须建水池的,可以采用无负压的设备与水池共用的供水方式,进一步节能。
6.自来水厂的大型供水中间加压泵站。
7.工矿企业的生产、生活用水等。
8.各种循环水系统。
9.尤其适应于对水质要求特别严格的供水场合。
折叠编辑本段安装使用
1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。
2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。
3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
5、本设备泵机组应经常检查。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。
6、电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。
7、罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。


IP属地:河北1楼2023-02-03 14:15回复