求教各路大神,双控开关控制的应急照明,增加一个声光控模块可行吗
只看楼主
收藏
回复
济宁宁
新兵
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如图所示,双控开关控制楼道照明,com端接主照明的控制线,L1接平时火线,L2接强制点亮火线,平时L2无电,消防模块工作强制点亮时,开关无论打在上方还是下方,主灯片都会亮。但是应急照明灯珠和主照明灯片是不搭界的。应急照明灯珠在主供电没电时,靠电源模块的电池点亮,这个符合消防法规。我想在主照明的控制线部分,增加一个声控模块,消防强制点亮时,人经过产生声音时主照明会亮,这个符合消防法规吗?
送TA礼物
IP属地:江苏
来自
Android客户端
1楼
2023-02-16 18:29
回复
cccyyy108
上士
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
规范对电池持续时间有要求,如果主照明因声控点亮让持续时间不达标则不合规