电工吧 关注:547,297贴子:8,216,858

三相四线供电导线选择

只看楼主收藏回复

一间商铺采用三相四线供电,单相总功率12500W,三相功率为42000w,请问各位大师如何计算用多大铜芯线


IP属地:广东来自Android客户端1楼2023-03-12 10:16回复
    有啥设备?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-03-12 11:13
    回复
      2025-05-16 09:42:06
      广告
      电蒸炉,烤箱,和面机


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-03-12 11:24
      收起回复
        都是做面包


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2023-03-12 11:24
        回复
          用25的铜线做进线


          IP属地:山东来自Android客户端7楼2023-03-12 14:22
          回复


            IP属地:广东来自Android客户端8楼2023-03-12 14:31
            回复
              均分三相 每相按15千瓦算 。不知道这个算的对不对


              IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-03-12 18:52
              收起回复
                10平方够了吧


                IP属地:浙江来自iPhone客户端10楼2023-03-12 20:24
                回复
                  2025-05-16 09:36:06
                  广告
                  380的有哪些?


                  IP属地:广东来自Android客户端11楼2023-03-12 22:06
                  回复
                    我算都是直接算总功率,无论单相三相功率不会变,比如3个单相3KW我直接算9KW,然后算三相电流就是大概9KW有18A电流,再加余量就可以了,你这总共55.5KW,110 A电流,正常用个25的线都够,因为那些设备不会同时用


                    IP属地:河北来自Android客户端12楼2023-03-13 07:05
                    回复
                      请个靠谱的电工这么难吗?


                      IP属地:广东来自Android客户端13楼2023-03-13 08:03
                      回复
                        单相+双相就是总功率了呀!只不过单相的负载尽量均匀的分配到三相上面。


                        IP属地:四川来自iPhone客户端14楼2023-03-13 10:54
                        回复
                          P=UI 12500/3/220=18.9
                          42000/380=111
                          111+18.9=130
                          意思大概每一相的电流理论在130a(前提是单相负载分配均匀的前提下)
                          这样得出结果:总线用25的铜线可以正常用,考虑到余量问题及可能以后增加设备,所以建议使用35*3+25*1四芯铜电缆作为主进线。


                          IP属地:四川来自iPhone客户端15楼2023-03-13 11:22
                          收起回复
                            别问了直接买35铜缆或者50铝缆


                            来自Android客户端16楼2023-03-13 15:03
                            回复