左上液压传感器是用来控制进油的,石油过剩就停止。设置低于500kg绿,允许加原油。
左下液压传感器是用来防止吸干石油的,吸干会导致泵过热且影响原油预热。设置高于200kg绿,允许吸走石油。
右上是液体元素传感器和缓冲门。当是石油时绿允许加原油,当是原油时缓冲50秒红(50秒后再停原油)。缓冲门是为了提高产能让他能一直加原油的方法。
右下是温度传感器高于420度绿,开门停止导热。(倒200kg石油方便读取温度。)
要点:1门不要直接接触岩浆,也不要用钢、砖石作为接触。最好是直接接触黑曜石,免得导热太快。
2,石油室抽真空。
3,导热管、金属砖用铝,导热快。与门接触的砖可以用钻石缓一缓,也可以不缓,
4,需要控制的四个信号我特意分开处理,简单明了。
5,模块做好后先利用温度传感器,缓缓把金属砖预热一下,免得一下直接融了铝砖。升到400度以后就可以不用手动控制温度传感器了。以后也不用管了,万年不崩模块。
短小一点可以做成这样。

这个做的过大了,因为两个图信号不一样,所以你可以做上面的小图,但信号用下面的。