背景:3300kw10kv普通异步电机,空载电流68A,满载电流220A
负载为空压机叶轮,电机正常加卸载逻辑为:
开机:空压机强制卸载状态,降压恒流启动,3.5倍启动电流,启动成功切旁路后为电流68A空载运行,设备加载后电流逐渐加至满载220A。
关机:逐渐缓慢减载至电流190A,使设备停止产气,然后按卸载使电流直接降至68A空载,再按停机控制高压柜断路器分闸停机。
故障描述:5月30日上午11点进行正常卸载关机操作,降至68A后按下停机键,操作人员离开,下午3点监控人员发现该设备未停机,电流10A,状态显示为启动中,人员赶往现场,检查发现电机在缓慢转动,大约100转每分钟左右,按下设备急停,电机仍未停下,将控制柜断电后仍未停机,后前往启动柜,将软启柜急停拍下,软起柜旁路接触器分闸,电机停转,电流降至0,但软起柜上端高压柜断路器仍未分闸,且持续给软启柜发送启动信号,将高压柜控制改为本地,手动分闸成功,启动信号同步停止。
昨日联系电柜厂家到场查找原因,未找到故障原因。
疑问:什么情况下,电机会低电流运行,断路器和旁路接触器未分闸情况下,就是10kv全压加在电机上的,为什么会一直10A电流运行了4个多小时?远低于空载电流的时候,电机不应该转不动么?这种情况可能导致电机烧毁么?
有人遇到过类似故障么?



