电工吧 关注:552,449贴子:8,254,290

大佬们求助

只看楼主收藏回复

7千瓦的充电桩,接线距离在30之内。当初安装时选用的10平方的铝线,空开63A.使用一年半左右,上个月也是这样,出线口烧坏,不跳闸。当时没当回事自己换了个空开。如今才一个月左右又烧了,有点懵。
想问问这种情况是什么原因?换线的话人工材料又是一笔不小的开支。


IP属地:重庆1楼2024-04-25 02:49回复
    铝线需要定期紧固螺丝,加上铜铝氧化腐蚀,你这不维护肯定坏


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2024-04-25 07:15
    收起回复
      2025-08-28 20:57:30
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      明显的电流高了才会烧,简单点,给这个电箱内部加强通风,末端用电器把功率调低一些,或者说使用时间短一些也可以


      IP属地:泰国来自Android客户端3楼2024-04-25 09:55
      收起回复
        明显是线没有压紧,时间长虚接发热,这种铝线容易压不紧,必须用铜铝结合线鼻子,线用压线钳压线鼻子里面,开关下面压线鼻子,上螺丝时候一定压紧,用一段时间再紧紧螺丝,这个属于电工基础常识。


        IP属地:山东来自Android客户端5楼2024-04-25 10:02
        收起回复
          换铜线吧


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2024-04-25 10:16
          回复
            铝绞线十平方够用的,可以考虑1压铜铝鼻子
            2剪掉做新头,压紧,用一周紧固一次,再过一周再紧固一次。估计就没问题了


            IP属地:河南来自Android客户端7楼2024-04-25 10:17
            收起回复
              用铝线。最好吧接头用铜铝合金头压一下在接入空开。


              IP属地:四川来自Android客户端8楼2024-04-25 10:17
              回复
                搞个压线端子


                IP属地:湖北来自Android客户端9楼2024-04-25 10:32
                回复
                  2025-08-28 20:51:30
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  又不是临时用电,用啥铝线啊?


                  IP属地:贵州来自Android客户端10楼2024-04-25 10:33
                  收起回复
                    换这个


                    IP属地:广西来自Android客户端11楼2024-04-25 10:43
                    回复
                      做个铝转铜线鼻子


                      IP属地:江苏来自Android客户端13楼2024-04-25 11:25
                      回复
                        10平方铝线应该是够的。你看看买铜铝过度头吧


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2024-04-25 12:07
                        回复
                          你这目测都不到10平


                          IP属地:福建来自iPhone客户端15楼2024-04-25 12:09
                          收起回复
                            这楼主把价格砍到多低,电工才愤恨家用用铝线。铝线你自己接时候没感觉吗,铝线是一股,弯曲不够,铜线是每根都是细线可以拧成一股。铝线长时间松了,接触面积变小,电压恒定电流就高了,后果就是区域电流负载过高,积热严重直接断开了。这么长时间,你线早就烧坏了。


                            IP属地:广东来自Android客户端16楼2024-04-25 12:23
                            回复