二十多台柜子,很多地方都发现有放电,这个程度的放电如果不处理,会慢慢击穿么?是电缆绝缘有问题么?正常三相电缆每相贴那么近也不会放电啊



IP属地:湖北来自Android客户端1楼2024-09-06 00:59回复
    会放炮


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2024-09-06 07:49
    收起回复
      2025-08-02 16:16:23
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      毕竟这是10KV
      尽快处理一下吧


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2024-09-06 09:51
      收起回复
        虽说三相电缆每相距离较近,绝缘良好可以防止放电。出现放炮,不处理,等着😎


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2024-09-06 10:31
        收起回复
          目前这样处理的,把放电的地方包了热缩管,然后有问题的螺栓换了,不知道行不行



          IP属地:湖北来自Android客户端5楼2024-09-06 20:11
          收起回复
            这里都是怎么回事?


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2024-09-06 21:15
            收起回复
              只要你们搞完绝缘能打上去就行


              IP属地:甘肃来自Android客户端8楼2024-09-06 21:17
              收起回复
                停电处理搞清洁


                IP属地:广西来自Android客户端9楼2024-09-08 09:45
                收起回复
                  2025-08-02 16:10:23
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  把锈的螺丝都换个,螺丝的长度可以再少个2到3牙
                  平常加强巡查吧


                  IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-09-08 10:23
                  收起回复
                    以我以前修CRT电视机的经验,打火位置及周边好好做一下清洁(先擦一下,再用无水酒精洗一下)效果会比较好。打火的原因并非那一处绝缘不行了,而是那一片有了灰尘后,那一片有了一定的导电性,导致那一片的绝缘电阻并联,还有等效电容,汇集到这一个距离很近的点后就打火了。


                    IP属地:广东11楼2024-09-08 16:40
                    回复
                      水滴石穿。长时间放电会导致绝缘进一步恶化。看螺栓有锈蚀,怀疑环境湿度有点大。能彻底处理会安全一些。生产过程伴随隐患,后期损失可能会更大。欲速则不达。


                      IP属地:安徽12楼2024-09-09 17:46
                      回复