求助

3.3kw充电桩,用6平方线够吗?

只看楼主收藏回复

40米距离,用6平方多芯软铜线,40安空开,可以了吧?


IP属地:宁夏来自Android客户端1楼2024-10-29 01:00回复
    用了两芯线,地线就地打了三根1.6×1米的镀锌钢针,可以吗,三根针相距50cm可以吗?


    IP属地:宁夏来自Android客户端2楼2024-10-29 01:02
    回复
      2025-09-09 00:46:18
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      这配置没问题


      IP属地:江苏来自Android客户端4楼2024-10-29 08:21
      回复
        足够了。不会超过20个电流。


        IP属地:湖南来自Android客户端5楼2024-10-29 08:26
        回复
          可以,6平方都浪费了,4平就行


          IP属地:江苏来自Android客户端6楼2024-10-29 17:17
          回复
            可以


            IP属地:山东7楼2024-10-29 19:27
            回复
              4平方铜线 用25A漏电保护器就行了


              IP属地:广东来自Android客户端8楼2024-10-29 23:50