315kw电机 380v电压 需要多粗电缆?
只看楼主
收藏
回复
奇缘20188
实习电工
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
之前引风机是250kw的,电缆3*120+1*35两根并的, 也就是将近240单股,现在换315kw电机,变频启动,线够粗吗? 如果线径够,还有就是距短了,要接一20米,咋接法?没搞过这么粗的。
送TA礼物
IP属地:安徽
来自
iPhone客户端
1楼
2024-12-30 15:34
回复
Fee202502
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
315KW 电流630A 铜芯电缆截面积要300平方 建议选400平方
IP属地:江苏
4楼
2024-12-30 16:18
回复
收起回复
2025-08-04 22:59:29
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
正式落幕
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
距离短变频启动300够了有多了
IP属地:广东
来自
Android客户端
5楼
2024-12-30 16:24
回复
收起回复
向北方
总工程师
16
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
距离多长?
IP属地:广东
来自
Android客户端
6楼
2024-12-30 18:18
回复
收起回复
向北方
总工程师
16
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
2×(3×240+1×120)铜缆并联
IP属地:广东
来自
Android客户端
7楼
2024-12-30 18:19
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
非本人?韩援Coser账号疑似被夺舍
2751143
2
今年高规格国产单机全军覆没?
2318568
3
新王登基!绿龙首夺IEM科隆冠军
1909143
4
强制交社保,你的钱在养谁?
1708486
5
泄密!明日方舟联动Mujica藏不住了
1446550
6
跨栏一姐,吴艳妮成功卫冕
1256208
7
汽车成了快销品好事还是坏事?
1199358
8
三角洲玩家重温战地:滤镜碎成渣
887986
9
8月3日乐子内容限定
648165
10
BLG逮捕TES,蜜月期还在发力
529380
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示