武汉华顶电力设备...吧 关注:11贴子:1,713
  • 0回复贴,共1

HD500系列之电容电感测试仪的单相测试使用

只看楼主收藏回复


单相测试
点击“单相测量”图标按钮,进入测量参数选择画面,如下图所示

在参数设置界面,
试品类型:选择电容、 电感、电阻;
电流互感器:电流测试可以选择内置CT,也可选择使用外置电流钳
额定电压:点击文本框输入电压值;
选择好后,点击“测试”开始测量。界面如下
测量范围及精度:
可测电容范围: 0.1uF~10000uF ±(读数1%+0.01uF) 可测电感范围: 50uH ~20H ±(读数3%+0.05uH)
可测电流范围: 5mA ~2A ±(读数3%+0.05mA) 可测电阻范围: 20mΩ~20kΩ ±(读数3%+0.1mΩ)
测试完成后,按“测试”再次测试,按“存储”、“打印”等按键执行相应操作。
3、数据查询界面
点击“数据查询”图标按钮,进入数据查询界面,如下图所示

点击“U盘存储”存储到U盘,点击“打印”打印数据
4、其他操作
直接点击 “系统设置”进入系统设置界面 。 界面如下

进入“系统设置”界面 点击“时间设置”进入如下界面进行时间设置, 点击年月日时分秒的文本框,更改相应的值,改完后,按“修改”更新时间

七、测试接线
电力电容器组内部联接方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。
该仪器可测试电力高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相△形、三相Y形、三相Yn形、三相Ⅲ形。
1、单相电容、电感、电阻的测量:
单相电容测量接线方法,将黄色夹子夹在电容正极性引出端、黑色夹子夹在电容负极性引出端;电流钳套在电容器正极性引出端即可测量。(如果使用内置CT,不用连接外置电流钳

2、三相△形电容的测量:
(1)Y、△形联接测量接线:(三相测试使用内置CT,不用连接电流钳)
测量线由仪器测量输出端按颜色对应A,B,C相接线,相序自动切换,自动完成三相测量。三相接线图如下所示

3、三相Yn形电容的测量:(三相测试使用内置CT,不用连接电流钳)
测量线由仪器测量输出端按颜色对应A,B,C相接线,将三相电流钳套在高压电容器组相应的引线上方即可测量,相序自动切换,自动完成三相测量。三相接线图如下所示

5、三相III形电容的测量:(三相测试使用内置CT,不用连接电流钳)
测量线由仪器测量输出端按颜色对应A,B,C相接线,将三相电流钳套在高压电容器组相应的引线上方,每测试完一相,自动停止测量,需要将黑色电压钳夹到下一相,夹好后,按界面中的“测试”按键,继续测试。
接线图如下所示

八、注意事项
8.1使用华顶电力仪器前请仔细阅读使用说明书,检查接线无误、接地良好。
8.2高精度电流钳为本仪器测量的关键部件,在使用过程中防止磕碰。
8.3仪器特别是连接测试导线及钳表应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
8.4仪器测试线、夹子、钳表应保持清洁,以保证测试检测良好。
8.5 测试时如果发现电流方向反,只要将电流钳倒一下即可。
8.5测试前仪器必须可靠接地。
8.6测试接线时,接线钳与被测试品接触必须良好,以免出现电压开路现象。
8.7在测量过程中未测试完不可进行接线拆除


IP属地:湖北1楼2025-04-29 16:48回复