华顶吧 关注:5贴子:1,727
  • 0回复贴,共1

HD2008S手持式有载开关特性测试仪无绕组测试方法

只看楼主收藏回复


无绕组测试方法
将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,其余操作步骤同有绕组测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。
例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图6.5)

注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上
(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图6.6所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同
输出电流 1.0A、0.5A、0.2A测量范围 过渡电阻:0.3Ω~20Ω(1.0A) 5Ω~40Ω(0.5A) 20Ω~100Ω(0.2A)
过渡时间:0~320ms开路电压 24V测量精度 过渡电阻:±(5%读数±0.1Ω)过渡时间:±(0.1%读数±0.2ms)采样速率 20kHz存储方式 本机存储

(4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法:
测试接线方法同图6.6,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’。
(5)、数据查询界面
按“测试记录”按钮,进入测试查询界面,如下图

按“显示波形”显示波形数据,和测量界面一致,请参考测量波形界面。
(6)系统设置界面
在系统设置界面设置系统变量,如下图

滤波设置:设置测试波形的滤波级别,0-60,预置30;数字越大,滤波能力越强,当波形不太好时,建议加大滤波值。
背光设置:液晶背光,10-64;
语言切换:点击按钮可切换中/英文界面
7)时间设置界面

按时钟图标,弹出时间设置键盘,设置时间。
八、开关动作原理及波形分析
一、开关动作原理:

分接开关按照a-g的顺序依次动作,正常动作生成如下图所示标准波形:
R0:线圈电阻和测试线电阻
R1:过渡电阻1
R2:过渡电阻2
T0:三相同期性,(以最早检测到切换的相为基准)
T1:过渡电阻1运行时间
T2:桥接时间
T3:过渡电阻2运行时间
T4:过渡时间
二、波形分析

从上图可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多。这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢

从上图中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于50Ω(超过50Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂

上图中这个波形是由于开始测试时,灵敏度选的比较高,又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1-n方向测试结果正常

上图中看出,A相波形较乱,打出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此。 吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死)。现场处理后,波形正常。


IP属地:湖北1楼2025-05-06 11:51回复