电工吧 关注:553,184贴子:8,273,409

寻求帮助三相四线电表连续炸两次

只看楼主收藏回复

如题。630A总开互感器600比5,送电十分钟左右爆炸,刚换的新的又爆了。。。线路没有问题,第一个检查线路没有问题,第二个重新接的也没有问题,电表与互感器都没有出现开路问题。



来自Android客户端1楼2015-10-23 20:54回复
    坐等大神


    来自Android客户端2楼2015-10-23 20:55
    回复
      2025-10-14 16:16:58
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      Ct坏


      来自Android客户端3楼2015-10-23 20:57
      收起回复
        不要沉了啊


        来自Android客户端4楼2015-10-23 21:04
        回复
          千万不要沉了啊


          来自Android客户端5楼2015-10-23 21:04
          回复
            换掉 b 相互感器


            IP属地:四川来自iPhone客户端6楼2015-10-23 21:07
            收起回复
              是不是互感器穿反了呀


              来自Android客户端7楼2015-10-23 21:15
              收起回复
                明显的B相互感器击穿了,你没看见?我都看见了,B相互感器右侧黑了。


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2015-10-23 21:59
                回复
                  2025-10-14 16:10:58
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  你这是互感器与铜排间距太紧了铜排有发热现象铜排接触到互感器线圈了。你再换互感器时一定要隔开!


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2015-10-23 22:03
                  收起回复
                    不要沉啊


                    来自Android客户端11楼2015-10-24 00:54
                    回复
                      没检查问题就换我也是醉了,s2接地了吗,如果接了就算开路也炸不了,真以为接地保护人的,主要还是保护互感器的。炸了没有别的原因,绝壁是接错线了,b接5 p1进 s1 4 s2 6 把369短接起来并接地。


                      来自Android客户端12楼2015-10-24 03:48
                      收起回复
                        你是不是把互感器接到电表电压端子上了,别说线没接错,换个人查,当局者迷


                        来自Android客户端13楼2015-10-24 03:51
                        收起回复
                          电表下面的接线表示不明白?


                          来自Android客户端14楼2015-10-24 05:24
                          收起回复
                            肯定线接错


                            IP属地:福建来自Android客户端15楼2015-10-24 06:38