反转的接触器是否可选小点。有台开平机电机11kW,短时工作,变频方式,50Hz,正转接触器选了CJX1-22,反转用了CJXl一16,用了二年了,那么反转可选小点,因为它经受了工作时间的考验。
送TA礼物
来自
手机贴吧
1楼
2016-01-27 18:23
回复
阿金小白
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
当然是接触器容量大点好,不易坏。前几天,接触器正反两只熔焊,操作工不知见断路器跳闸了,又送上结果又跳闸,我同另一个电工去处理,见是接触器咬住,无备件,将它们分开后再试,还可以用,仓库报了料,接触器是小了,32A或大一档更好,但厂家设计的不好,安装空间有限,大一点的不好装了,那个电工说反转接触器小点没事,只有16A。我认为肯定不行,要一样大,并且容量要再大些才好。