供电局连续几个月开的欠无功补偿罚款,补偿因素值只有0.2左右
取消只看楼主
收藏
回复
rzy
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有台160KVA的变压器,配套的电容柜里面有8组20Kvar的三相共补电容,去现场查看时负载大约在30A左右,设置的投入门限为0.95,切除0.98。控制器显示的功率因数为0.85的时候它不投入,然后手动投入一组功率因数立马就满了,这种情况是不是所谓的“大马拉小车”啊!要解决功率因数偏低情况,是将单组电容容量减小还是改两组为分补好些呢?有大佬遇到过类似情况没。
送TA礼物
IP属地:湖北
来自
Android客户端
1楼
2022-12-06 18:59
回复
rzy
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天带负载去现场试了下,发现是电流互感器线接反了,之前有人去现场更换过互感器。然后问德力西售后他们说电容大小对那影响不大,把CT比改为零就可以